Kompanzasyonda Frekans Konvertörü

eeg

Üye
Katılım
22 Ağu 2008
Mesajlar
9
Puanları
1
Yaş
39
Arkadaşlar bir konuda yardımınıza ihtiyacım var. Frekans konvertörü ile yol alan elemanların güçleri , kompanzasyon hesabı yapılırken dahil edilmeli mi yoksa kompanzasyon hesabından bu güçler çıkarılmalımıdır.

Yani frekans konvertörlü cihazlar kompanzasyona etki eder mi ?

Bu konuda yardımcı olacak arkadaşlar için şimdiden teşekkür ederim.
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Sn eeg

frekans kovertörünün kompanzasyonla merak ettiğin anlamda bi ilişkisi yok.Sadece sürücüye bağlı olan motorun kompanzasyon ihtiyacını hesaplasan yeter.Yalnız belki biliyorsundur ama hatırlatmak isterim, sürücüler harmoniğe neden olacaklardır, bu yüzden sayıları arttıkça harmonik filtreli kompanzasyona ihtiyaç duyacaksın.İyi çalışmalar
 
tşk ederim , yalnız anlayamadığım şu ki, sürücüye bağlı olan motorun kompanzasyonu derken, frekans konvertörü yokmuş gibi mi kompanzasyon hesabı yapmam gerekecek..
 
Sn eeg

Evet aynen öyle.kolay gelsin
 