Merhabalar,

Evimde birden bire sigorta atma problemi yaşamaya başladım. Bina 16 yıllık. Tesisat eski, kablolar duvar içinden geçirilmiş, shaft denen boşluk yok. Dairenin içindeki sigortalar değil, apartman girişindeki sayacın yanındaki daireye ait olan ana sigorta atıyor. Kaçak akım rolesinde bir atma yaşanmıyor. O hep kalkık, sağlam şekilde duruyor. Elektrik sigortası atıyor.

Dairenin içindeki sigorta en başta şöyle tasarlanmış. Bir adet C32, iki adet C20. Ama daire içine ana sigorta konmamış, bunların hepsi ara sigorta olarak çalışıyordu. Sayacın yanına ise bir adet B40 konmuş ana sigorta olarak. Sayacın yanındaki ana sigorta attığı zaman dairedeki sigortalar atmıyor kalkık kalıyor. Aşağıya inip ana sigortayı kaldırıyorum, eve gelip bütün ütü, fırın, kettle, kombi, çamaşır makinesi hepsini çalıştırıyorum bir atma yaşanmıyor. 4-5 saat çalışıyor sorunsuz. Sonra fişten çekiyorum çalışan hiç bir şey yokken sayacın yanındaki sigorta yine atabiliyor kafasına göre. Yük olmadığında atma yaşanıyor.

Çağırdığım ilk elektrikçi sayacın yanındaki ana sigortayı B40 siemens ile değiştirdi, bozuk olabilir dedi. Dairenin içindeki sigortalardan C32'yi iptal etti çok yüksek amper diye yerine B16 taktı. C20 olan sigortayı da bozuk diye B20 ile değiştirdi. Sonuçta dairede ara sigorta olarak B16, B20 ve C20 kaldı. Ana sigorta olarak da sayacın yanında B40 siemens yeni sigorta kaldı. Sonrasında aynı problem devam etti. Dairedeki sigortalar atmıyor, aşağıdaki sigorta atıyor. Evin içinde bütün aletler çalışırken bir atma yaşanmıyor. Yük yokken kafasına göre atabiliyor yine aşağıdaki sigorta. Yanık kokusu, kıvılcım, sigortalarda ısınma hiç bir şey yok.

Çağırmadığım usta kalmadı. çağırdığım 4. elektrikçi ustası bütün kabloları sigortalardan söküp, uçlarını kesip tekrar bağladı. Dairenin içindeki devreyi de şu şekilde değiştirdi. Ara sigorta olarak B16, C20, B20 toplam 3 tane. Bunların yanına daire ana sigortası olarak da C32 taktı. Yani bu 3 ara sigortayı daire girişinde yeni taktığı C32'ye bağladı. Aşağıda sayacın yanında da yine B40 takılı. Yani 2 ana sigorta olmuş gibi oldu.

Usta'nın söylediği evdeki sigortalar atmadan sayacın yanındaki B40 atarsa sayaç çıkışı ile daire girişi arasındaki kablolarda problem vardır. Yok dairedeki yeni ana sigorta C32 atarsa problem dairenin içindedir. İşlem yapılalı bir kaç saat oldu beklemedeyim ama atacak diye düşünüyorum. Çünkü 10 gündür bunla uğraşıyorum kimse çözemedi.

Bir sonraki adım olarak ne yapmalıyım? Ne önerirsiniz. Çağırdığım ustalar bir çözüm bulamıyor.
 
Sayaç daire arasından kaçak bir hat olmasın? Ya da kolon kablosunun geçtiği yerde biri duvarı delerken sizin kabloya denk gelmiş olmasın? Bu durumun başlangıcında binada herhangi bir tadilat, müdahale olmuş mu?
Dairenin sigortaları komple kapalı bir süre izlenebilir.
 
Böyle çözülemeyen sorun mu olur?
O eve 3 harfliler dadanmış. :)
Sadettin Teksoy'un çözebileceği bir konu.

Ben olsam bütün sigortaları ve bağlı cihazları söküp hattı komple meger ile kontrol ederdim.
 
Valla çıkamadık işin içinden haklısınız. Artık evden taşınmayı düşünüyorum yani son çare.
 
Yazınınız yayında fotolarınıda yayınlasaydınız daha iyi olmazmıydı .
Görmek anlatmaktan daha etkidir .
Anlatılmayanları görerek anlatılmış olur .

Sayaç ve siğorta kutusu vs diğer ?
Tesisat tam bilinmiyor .
Monofaze olarak tahmin ediyorum .

Sayaç panosundaki ana siğorta B tipi 40A atıyor diyorsunuz .
Siğortada kutusuna ana siğorta B tipi 32A takın
( S.kutusu ) Ana siğorta B tipi 32A atarsa daire içinden sorun ( 32A ve üstü akım geçmeden !!! )
( S.kutusu - S.panosu ) Ana siğortalar B tipi 32A + B tipi 40A atarsa daire içinden sorun .
( S.panosu ) Ana siğorta B tipi 40A atarsa kolon tesisatında sorun . ( sayaç siğorta kutusu arası )

Yada biri kapatıyor siğortayı .
Ustalar ölçüm yapmamadı ?

Bu konuya benzer konu açılmıştı sanki .
 
Son düzenleme:
Gelen ustalar ölçüm yapmadı. Tekrar ettiğinde bir sonraki adım daire içindeki C32'yi dediğiniz gibi B32 ile değiştireceğim. Gelen ustaların elinde cihaz filan bir şey yoktu. Kontrol kalemi pense vs ile geldiler. İstanbul'da malum usta bulmak sorun. Telefonda arızayı anlatınca gelmekten vazgeçiyorlar çözemeyiz diye.
 
Merhabalar,

Evimde birden bire sigorta atma problemi yaşamaya başladım. Bina 16 yıllık. Tesisat eski, kablolar duvar içinden geçirilmiş, shaft denen boşluk yok. Dairenin içindeki sigortalar değil, apartman girişindeki sayacın yanındaki daireye ait olan ana sigorta atıyor. Kaçak akım rolesinde bir atma yaşanmıyor. O hep kalkık, sağlam şekilde duruyor. Elektrik sigortası atıyor.

Dairenin içindeki sigorta en başta şöyle tasarlanmış. Bir adet C32, iki adet C20. Ama daire içine ana sigorta konmamış, bunların hepsi ara sigorta olarak çalışıyordu. Sayacın yanına ise bir adet B40 konmuş ana sigorta olarak. Sayacın yanındaki ana sigorta attığı zaman dairedeki sigortalar atmıyor kalkık kalıyor. Aşağıya inip ana sigortayı kaldırıyorum, eve gelip bütün ütü, fırın, kettle, kombi, çamaşır makinesi hepsini çalıştırıyorum bir atma yaşanmıyor. 4-5 saat çalışıyor sorunsuz. Sonra fişten çekiyorum çalışan hiç bir şey yokken sayacın yanındaki sigorta yine atabiliyor kafasına göre. Yük olmadığında atma yaşanıyor.

Çağırdığım ilk elektrikçi sayacın yanındaki ana sigortayı B40 siemens ile değiştirdi, bozuk olabilir dedi. Dairenin içindeki sigortalardan C32'yi iptal etti çok yüksek amper diye yerine B16 taktı. C20 olan sigortayı da bozuk diye B20 ile değiştirdi. Sonuçta dairede ara sigorta olarak B16, B20 ve C20 kaldı. Ana sigorta olarak da sayacın yanında B40 siemens yeni sigorta kaldı. Sonrasında aynı problem devam etti. Dairedeki sigortalar atmıyor, aşağıdaki sigorta atıyor. Evin içinde bütün aletler çalışırken bir atma yaşanmıyor. Yük yokken kafasına göre atabiliyor yine aşağıdaki sigorta. Yanık kokusu, kıvılcım, sigortalarda ısınma hiç bir şey yok.

Çağırmadığım usta kalmadı. çağırdığım 4. elektrikçi ustası bütün kabloları sigortalardan söküp, uçlarını kesip tekrar bağladı. Dairenin içindeki devreyi de şu şekilde değiştirdi. Ara sigorta olarak B16, C20, B20 toplam 3 tane. Bunların yanına daire ana sigortası olarak da C32 taktı. Yani bu 3 ara sigortayı daire girişinde yeni taktığı C32'ye bağladı. Aşağıda sayacın yanında da yine B40 takılı. Yani 2 ana sigorta olmuş gibi oldu.

Usta'nın söylediği evdeki sigortalar atmadan sayacın yanındaki B40 atarsa sayaç çıkışı ile daire girişi arasındaki kablolarda problem vardır. Yok dairedeki yeni ana sigorta C32 atarsa problem dairenin içindedir. İşlem yapılalı bir kaç saat oldu beklemedeyim ama atacak diye düşünüyorum. Çünkü 10 gündür bunla uğraşıyorum kimse çözemedi.

Bir sonraki adım olarak ne yapmalıyım? Ne önerirsiniz. Çağırdığım ustalar bir çözüm bulamıyor.

girişten daireye kada olan kabloyu boşa alıp izolasyon testi yapın kablo patlak olabilir buda sebepsiz açmalara neden olur. Kural olarak 230 voltluk tesisatta minimum 230.000 ohm yada (0,23 megaohm) değer sağlanmalıdır.
 
girişten daireye kada olan kabloyu boşa alıp izolasyon testi yapın kablo patlak olabilir buda sebepsiz açmalara neden olur. Kural olarak 230 voltluk tesisatta minimum 230.000 ohm yada (0,23 megaohm) değer sağlanmalıdır.