Çalışma prensibi

Katılım
28 Ağu 2016
Mesajlar
93
Puanları
1
Yaş
35
Konum
tekirdağ
Fotoğraftaki termik röle stop a bastığım zaman kapalı kontak aciyo ama basılı tutmam gerek basıp bıraktığımda tekrar geri kapaniyo normalde stopa bastığımda açması reset yaptigimda kapanmasi gerekmezmi,düşük akımlı termiklerin çalışma prensibi bu şekilde acaba bu farklı olabilirmi
P_20181208_104108_BF.jpg
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Siz, termik röleyi, stop strat çalışan kontaktör gibi algılamışsınız. Kırmızı düğme, basılı oldugu an kumanda devresini keser, bırakdığınızda da eski durumuna geri döner, normal durumdur.
 
Siz, termik röleyi, stop strat çalışan kontaktör gibi algılamışsınız. Kırmızı düğme, basılı oldugu an kumanda devresini keser, bırakdığınızda da eski durumuna geri döner, normal durumdur.
Hocam diğer termik rölelerde kırmızıya bastığım zaman biraksamda reset yapmadan eski durumuna donmuyo bu stopa bastığımda kesiyo biraktigimda tekrar kontaklar eski konumunu aliyo
 
Kırmızın yanındakii m/A secenekli dugme manuel durumda, dıger rölelre bakın M / veya A durumundamıdır.
 