Gerilim trafosu oranı 34,5/100 ,tedaş gerilimi 31,5 e düşürülmüş fakat gerilim trafosu aynı kalmış acaba bu durum çarpanı etkilermi?
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
gerilimi tedaş niye düşürdü anlamadım ama standart 34.5kv/0.1kv gerilim trafosunda 345xakımtrafosu dönüştürme oranı=çarpan değeri şeklinde
 
akım trafosu oranını ve faturanızdaki çarpan katsayınızı verebilirmisiniz ?Fiili durumda 315 olan çar-
panınız,345 olarak faturanızda hesaplanıyor olabilir !
 
gerilim trafonuz 34500/100 yani devrenizde 34500 volt varken sayacınıza 100 volt veriyor hattınızda 31500 geldiğinde sayacınıza 91,3 volt gelir dolayısıyla gerilim trafosu değişmediği sürece çarpanı değiştirmeniz gerekmez
 