Arkadakiler iptal anlaşılan revize edilmiş Conz el atmış ve etiketlemiş. Buna göre üçgen 380v bağlanmalı. Gövdeye kaçak yönünden sargılara bakmakta fayda var.
Önceki mesajda belirttiğim gibi alttaki etiketleri gözden çıkarmak gerek, gerçi sökmek boyayıp kapatmak varken neden açık bırakmışlar kafa karıştırıcı. Bu durumda 19 lık çıtır bu motor .sizce motor 19 kW mı, 57 kW mı üstadım?
Merhaba, elimizde Alman malı bir motor var, çift etiket basılmış, 19 kW - 57 kW.
Dahlenderdir dedik bağlantıları yaptık çalışmadı,
üçgen bağladık 80 Amper Siğortayı attırdı,
Yıldız bağladık aşırı ısındı,
yıldız üçgen kalkış yaptırdık üçgende siğortayı attırdı.
6 çıkışlı
Ekli dosyayı görüntüle 99127
Düzenleme: yıldız bağladık bir süre çalıştı, aşırı ısındı
sadece A-B-C ya da C-A-B klemenslerinden üç faz verdiğinizde rotorda dönme gözlemlediniz mi?
Aynen hocam verdim, tepki yok
her birinde 0.4 omaj varMotor sargı omajlari ve meger testleri yaptınız mı? Motor sargı değerleri ve izolasyonu ne durumda.
Motor aşırı isiniyordan kastınız kac °C? Sanırım testi yüksüz yapıyorsunuz doğru mu?
Motor soğutması nasıl fani sağlam mı?
Motor mili elle rahat dönüyor mu? Yataklama rulmanlar nasıl ses geliyor mu?
her birinde 0.4 omaj var
yükte ara ara çalıştırdım yaklaşık 3-5 dakikalık el atılmayacak kadar ısınıyor
arka alttan fan yeri var, çalışıyor
ses yok, rahat dönüyor
_______________________________
motor klemensini açtık, arkada markalamışlar U V W doğru
Elimde başka motor vardı, şimdilik sisteme onu bağladım.
durumu bobinajcı ustama anlattım, iş yerine uğrayıp yakından bakacak, çözülünce yazarım.
teşekkürler