Merhaba,
Özellikle ölçü hücresi O.G. tarafında olan arkadaşlarımızın yaşadıkları iki tipik soruna çözüm önerisinde bulunmak istiyorum;

1)- Uzun O.G. Kablosunun neden olduğu kapasitif etki;
2)- OG/AG trafosunun endüktif etkisi;

Alron Dinamik Kompanzatörü;
a)- çok hassas ayarlı şönt reaktörlerine sahiptir,
b)- Kompanzasyon Panosundaki Kondansatörlere kumanda eder.
c)- Alron Röleye her faz için 10 vAr (0.01kVAr) adımlarla sabit Kapasitif ve/veya sabit Endüktif tanımı yapılabilmektedir.

Örnek-1; 400 kVA'dan büyük trafonuz var ve sabit kondansatör grubunuzu tam ayarlayamıyorsunuz.
Mevcut kompanzasyon panonuzu değiştirmeden uygun güçte Alron Kompanzatör eklerseniz(Röle+Sürücü+ŞöntReaktörü),
fiziksel olarak ayrı bir sabit kondansatör koymazsınız, sadece rölede tanımlayarak mevcut panonuzdaki kondansatörleri sabit grup olarak-ta kullanırsınız.

Örnek-2; Ölçü hücrenizle O.G. Trafonuz (Trafolarınız) arasında uzun mesafe var ve kablonun kapasitif etkisi düşük yük koşulunda sorun oluyor.
Mevcut kompanzasyon panonuzu değiştirmeden uygun güçte Alron Kompanzatör eklerseniz(Röle+Sürücü+ŞöntReaktörü),
her faz için hassas (0.01 kvAr) sabit endüktif yük tanımı yapabilirsiniz.

Her iki koşuldada sadece sabit kondasatör veya sabit reaktör sorununuzu çözmüş olmuyorsunuz, aynı zamanda mevcut panonuzu;
- çok hızlı (her periyodda),
- her fazı bağımsız dengeleyen,
- çok hassas (her faz 1/10000 oranında),
- çok düşük yük koşulunda,

tam kompanzasyon yapan modern bir kompanzasyon panosu haline getirmiş oluyorsunuz.
Saygılarımla,
 
SAyın Tuğrulsürücü,

Alron'un kullanmış olduğu şönt reaktör neticede aktif tüketime de sebep olacaktır.

Örneğin 10kVAr'lık kondansatörle beraber kompanzasyona dahil olan şönt reaktör için, 1kVAr'lık kondansatör miktarı ihtiyaç hasıl olduğunda 9kVAr'lık geri kalan kısmını endüktif olarak basmak zorunda kalacaktır. Peki bu durumda şönt reaktörün aktif tüketime etkisi ne kadar olacaktır?
 
Merhaba sn.Durceylan,

Reaktörlerimizin aktif kaybı ortalamada gücünün %1'inden azdır.

Verdiğiniz örnekten devam edersek; 10 kVAr gücünde reaktörümüzü sürekli 10 kVAr reaktif güç çeker durumda tutarsak %2.5 aktif güç tüketir, ancak bizim çözümümüzde reaktörler sabit ve maksimum güçte durmuyor, her faz için toplam kapasitif enerji ile reaktif enerji arasındaki fark kadar enerjileniyor.
Ayrıca durağan anlarda reaktör akımını minimum seviyede tutacak şekilde kondansatör devrede bırakılıyor.

Bunların sonucunda ortalama kayıp %1'den az oluyor, toplam reaktör gücünü genellikle işletmenin toplam gücünün %10'u kadar önerdiğimizi de gözönüne alırsak; AlronKompanzatörlerinin aktif kaybı ihmal edilir seviyededir diyebiliriz.
 
2007'den beri bu sistemin kullanıcısıyım, aktif tüketim sorunu olsaydı farkederdik. otomotiv yan sanayi olduğumuz için kriz bize herkesten önce teğet geçti,7 aydır işletme duruyor.çevre aydınlatma,buzdolabı,bilgisayar,santral vs. çalışıyor, fazladan aktif güç tüketimi olsa hemen anlaşılırdı.
 
Bugüne kadar kullandığımız şönt reaktörlerde aktif kayıpların %5'in altında olduğuna hiç rastlamadım. Geçtiğimiz günlerde kullandığımız 25kVAr lık Ergun marka şönt reaktörün tam yükteki kaybını 1400W ölçtük.
Sn. Durceylan'ın işaret ettiği husus çok önemli.
Reaktif bedel ödemeyelim derken aktif ödemek çok akıl karı değil.
 