Genelde çalışanlarımın ve meslektaşlarımın kafasına takılan ve merakedilen bir soru hakkında açıklama yapmak istiyorum* bugün bir meslektaşım daha sordu bu soruyu. Kompanzasyon sistemlerinde neden NH tip bıçaklı Sigorta kullanıyoruz sebep yada sebepleri neler?* Cevabı şudur arkadaşlar; Kondansatör gruplarının bağlı olduğu devrede kısa devre kesme kapasitesi yüksek olan koruma elemanı kullanmak gerekir. Herangi bir kısa devre anında koruma elemanın tahrip olmaması ve devreyi çok daha kısa sürede açabilmesi için. Bunu gecikmeli tip otomatik sigortalarla sağlayamayız çünkü kısa devre kesme kapasiteleri oldukça düşüktür (3kA-6kA-10kA),maliyet açısından her grup için kompakt şalterde kullanmak mantıksız olacağından en uygunu bıçaklı sigortadır. Yeni kompanzasyon panolarında kondansatör grubunun enerjisini kesmek için bıçaklı sigorta pensesinede ihtiyaç yoktur üç fazında buşonunu altlığından aynı anda ayıran çıplak elle rahatlıkla müdahale edilebilen plastik gövdeli sistem dizaynı gerçekleştirilmiştir. Çok sorulan bir soru olduğu için sizinle paylaşmak istedim saygılar...