çıkışı set???

Burçinn

Üye
Katılım
6 Eyl 2009
Mesajlar
57
Puanları
1
arkadaşlar fatekte çıkışı set ederken, birden fazla çıkışı tek butonla set edemiyor muyuz...mesele siemens te q0.0 dan başlayarak 5 çıkışı tek komutla set edebiliyoruz,bu özellik fatek te yokmu..her çıkışı ayrı ayrı mı set edeceğiz.
 
Hayır, siemenste olduğu gibi alta bir satır açarak birden fazla çıkışı aynı anda set edebilirsin.

Alta bir çizgi atmak için klavyeden " V " tuşuna basman gerekiyor veya alttaki resimde bulunan simgeye tıklayarak kendin koyabilirsin.
 
Her çıkışı ayrı ayrı set yada reset etmenize gerek yok. Tek bir butonla yapmanız mümkün.
Bunun için Fatek PLC lerin 114 numaralı Zone Write ( Alana Yaz) komutu bulunuyor.
FUN 114 Alanı set yada reset etmenizi sağlar.
 
Her çıkışı ayrı ayrı set yada reset etmenize gerek yok. Tek bir butonla yapmanız mümkün.
Bunun için Fatek PLC lerin 114 numaralı Zone Write ( Alana Yaz) komutu bulunuyor.
FUN 114 Alanı set yada reset etmenizi sağlar.

bu yöntemle çıkışları reset edbiliyorum ancak set edemiyorum.onu nasıl yapıcaz?
 