sn. Adem Çelik in cevabına bende katılıyorum.
en doğru cevab budur, tedaş ın 6 nolu kitabına göre hareket edilmelidir, 35 bakır topraklama kablosu dış aydınlatma ve park aydınlatmada şarttır.
16 lık olmaz mı ve aç kalan arkadaşa da cevaben;
eğer işin hesabı ve doğrusu nedir derseniz adem çelik in de dediği gibi tedaş 6 nolu kitap ve topraklamalar yönetmeliği referanstır. 35 lik kablo seçilmesi bakırın yıllar içinde azalmasından kaynaklanmaktadır, daha uzun süre topraklama olsun diye yoksa 16 lık yetmez değil 10 lukta yeter o an için,
siz işini doğru yaptığın halde aç kalıyorsan sebebi keşifi yanlış çıkarmışsınız veya da siz işinizi doğru yapmıyorsunuz demektir.. her işin bir maliyeti vardır, topraklama çok önemli bir konu,