Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Uretim santrallerinde step up trafolar ucgen baglidir.yuksek gerilim ve orta gerilim ucgen iletilir.alcak gerilimde yildiza cevrilip ekstradan notr hatti kullanilir
Santral çıkışları yıldız ya da üçgen olabilir, bu kullanılan trafo ile alakalı bir durum. Ancak OG/AG dönüştürücü trafoların OG tarafı Üçgen, AG tarafı yıldızdır. Bunun sebebi OG nakil hatlarında yalnızca 3 faz iletilir ve nört kullanılmaz bu sebeple trafonun OG tarafı üçgen bağlıdır. AG'ye dönüştürünce 3 fazın yanı sıra birde nötr hattına gerek duyulduğu için trafonun AG çıkışı yıldız olmak zorundadır.
Bir duzeltme ; og hatti yildiz dagitim da olabilirmis.ama trafoda yildiz noktasi yani notr noktasi topraklaniyormus.sn @ÖKSÜZÇOÇUK a tesekkurler yaptigi bilgilendirme icin.