Elektrik var ama yok...

Ölçü aleti ile ölçtüğümde gerilimlerin hepsi sağlıkli çıkıyor sisteme bağlı motorlar çalışıyor hatta sürücü var o bile hata vermeden calisiyor

O zaman sorun yok kontrol kalemi seni yanıltıyor. O kadar cihaz sorunsuz çalışıyorsa sorun yok demektir. Sistemde harmonik buna neden olurmu araştırmak lazım daha da başka birşey gelmiyor insanın aklına
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
O zaman sorun yok kontrol kalemi seni yanıltıyor. O kadar cihaz sorunsuz çalışıyorsa sorun yok demektir. Sistemde harmonik buna neden olurmu araştırmak lazım daha da başka birşey gelmiyor insanın aklına
Teşekkürler harmonik konusu benimde düşundurdü olabilir
 
Konu önemli.Trafo sekonder buşing-
lerine bağlı kablolar sökülüp,doğru -
dan buşingler üzerinden yapılan öl-
çümdede aynı sorun görünüyor ise,
kısadevrenin trafodan kaynaklandığı
sonucuna varılır.Orada sorun yoksa,
trafo çıkış kabloları / ADP baraların-
dan kaynaklandiğı anlaşılır.Bu işle -
min mutlaka yapılması gerekir.Aksi
halde,geçen zaman içerisinde,arıza-
nın daha dramatik hale gelmesi ka-
çınılmazdır.
 

Forum istatistikleri

Konular
128,967
Mesajlar
922,173
Kullanıcılar
451,163
Son üye
Taner kayim

Yeni konular

Geri
Üst