bu komitatörde mantıken R S T ve v1 v2 gırısleri olması lazım

3 adet koprulu uc var ve iki adet de tekli gırıs var muhtemelen tek gırısker voltmetreye gıden uclar dedik

3 adet koprulu gırıse gelınce R S T bagladık denemeye gelınce orta pozda sorun cıkmadı dıger pozda kısadevre oldu

baglanmıs sekli resımlı nereden gorebılırım rst ucları nereye voltmetre ucları nereye baglanıyor yardımcı olursanız buyuk ıyılıgınız dokunacak

gelecek yardımlar için simdiden cok teşekkur ederım

(bu baglantı dagıtım panosunda fazlar arası gerılım ölçmek için)
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
komitatörün yantaraflarıda klemes uçlarının yazılı olduğu bir kısım olacak eğer yoksa voltmetre komitatörünün bir tarafında çift köprü(voltmetre ucu) diğer tarafta tek köprü ve iki bağlantı ucu olmalı(R-S-T girişi) öyle dene problemin çözülür
 