Arkadaşlar geçen gün bir fabrikanın topraklama değerlerini ölçtük ve topraklama değerlerini rapor olarak verdiğimizde iş güvenlik bu değerleri nasıl buldunuz neye göre uygunluk raporu veriyorsunuz tarzında bir soru sordu ve bizde yönetmelik dedik. İş güvenlik uzmanı bir hesap yaptı
insan sağlığı için 50 v sınırı tehlikeli dedi 32 A ana sigortası olan bir sistemde 50/32=1,5 ohm veya aşağısı olmalı dedi. Aynı işlemi fabrika için uyguladığımızda 2000A ana şalteri olan bir sistemde 50/2000=0,025 ohm olması gerektiği çıkıyor bu değeri tuturmakta bildiğiniz üzere kolay değil. İş güvenlikçi ya bu değeri tuttur yada toroid akım trafosu takarak kaçak akım rölesi takacaksın diyor.
Bu gibi yaklaşımla karşılaşan varmı veya bu iş güvenlik uzmanımı bize zorluk çıkarıyor.
insan sağlığı için 50 v sınırı tehlikeli dedi 32 A ana sigortası olan bir sistemde 50/32=1,5 ohm veya aşağısı olmalı dedi. Aynı işlemi fabrika için uyguladığımızda 2000A ana şalteri olan bir sistemde 50/2000=0,025 ohm olması gerektiği çıkıyor bu değeri tuturmakta bildiğiniz üzere kolay değil. İş güvenlikçi ya bu değeri tuttur yada toroid akım trafosu takarak kaçak akım rölesi takacaksın diyor.
Bu gibi yaklaşımla karşılaşan varmı veya bu iş güvenlik uzmanımı bize zorluk çıkarıyor.