Olay verdiğim pdf dökümanın aşağıda belirttiğim kısmında özetlenmiş daha yoruma gerek kalmadığını düşünüyorum.
3.8) TN sistemlerinde, aşağıdaki koruyucu düzenlerin kullanılması kabul edilir:
-Aşırı akım koruma düzenleri,
-Artık (kaçak) akım koruma düzenleri
İstisnalar:
-TN-C sistemlerinde artık akım koruma düzenlerikullanılmamalıdır.
-TN-C-S sisteminde bir artık akım koruma düzeni kullanıldığında, yük tarafında bir PEN iletkeni kullanılmamalıdır. Koruma iletkeni ile PEN iletkeninin bağlantısı, artık akım koruma düzeninin kaynak tarafında yapılmalıdır.
Kaçak akım koruma sisteminde ayarlanan değer yani açma eşik değeri bildiğiniz üzere akımdır. Kaçak akım koruma sisteminin tek handikapı ana panolarda doğal kaçak akımlar birleştiği için 300mA üzerine çıkmasıdır bu tip durumlarda yük farklı şalterlerden beslenmeli yani bölünmelidir. Aksi taktirde yangın tehlikesi ve ana panoya elle temasta can güvenliği zafiyeti oluşur.
Yani ister ahmet 50V'u kabul etsin ister mehmet 55v desin önemi yok. Kaçak akım korumada açma eşik değeri hayat korumada 30mA, yangın korumada 300mA'dir. Bilinmesi gereken budur.
3.8) TN sistemlerinde, aşağıdaki koruyucu düzenlerin kullanılması kabul edilir:
-Aşırı akım koruma düzenleri,
-Artık (kaçak) akım koruma düzenleri
İstisnalar:
-TN-C sistemlerinde artık akım koruma düzenlerikullanılmamalıdır.
-TN-C-S sisteminde bir artık akım koruma düzeni kullanıldığında, yük tarafında bir PEN iletkeni kullanılmamalıdır. Koruma iletkeni ile PEN iletkeninin bağlantısı, artık akım koruma düzeninin kaynak tarafında yapılmalıdır.
Kaçak akım koruma sisteminde ayarlanan değer yani açma eşik değeri bildiğiniz üzere akımdır. Kaçak akım koruma sisteminin tek handikapı ana panolarda doğal kaçak akımlar birleştiği için 300mA üzerine çıkmasıdır bu tip durumlarda yük farklı şalterlerden beslenmeli yani bölünmelidir. Aksi taktirde yangın tehlikesi ve ana panoya elle temasta can güvenliği zafiyeti oluşur.
Yani ister ahmet 50V'u kabul etsin ister mehmet 55v desin önemi yok. Kaçak akım korumada açma eşik değeri hayat korumada 30mA, yangın korumada 300mA'dir. Bilinmesi gereken budur.