Isletme topraklama hesabi nasil yapilir ?
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Olmasi beklenen maksimum direnci hesaplamak istiyorsan yakin zamanda yazdigim yorumlar arasinda var
 
Son düzenleme:
Isletme cubuk topraklama hesabi yapilmasi isteniliyor
 
Her sorulan soruya nokta atışı cevap veriyorsunuz.
Tekrar teşekkürler

Sağolun,Elimden geldiği kadar. Aslında bu soru detaylı bir soru ben can alıcı kısmında yönlendirme yaptım. İstenen ohmajı kaç elektrodla sağlarım sorusunun cevabı ayrı onun içinde elektrodu çakacağın toprağın yapısı özgül direnci gibi faktörler önem kazanmakta, sorunun bu kısmıyla ilgili bolca bilgi var zaten.
 
Her sorulan soruya nokta atışı cevap veriyorsunuz.
Tekrar teşekkürler
izmirial merhaba,

Senin de nokta atışı cevaplar verebileceğin günler gelecek elbet, az sabret. Ayrıca hırçın41 namı diğer yaşlıuzman üstadımıza da teşekkürler.
 
dağıtım sistemin ne? bununla ilgili yönetmelikte net bir değer yok bildiğim kadarıyla. Ancak genellikle 2 ohm sınır değer kabul edilmekte.
 