İşletme ve Koruma Topraklaması Kısa Devre Gösteriyor

karaselkel

Üye
Katılım
25 Eki 2009
Mesajlar
169
Puanları
1
işletme ve koruma topraklamalarını ayrı ayrı kazıklarda farklı yönlerde gömdüm. ag panosundan kontrol ettim ikisi kısa devre gösteriyor. aralarında 80 m varken bu nasıl mümkün olabilir. acaba ag içinde mi kısa devre var diye düşündüm iki kabloyu da barasından ayırdım ölçtüm yine kısa devre. sizce bu nasıl mümkün olabilir. NOT: ag pano su toplama deposunun panosudur..
 
kısa devre derken omaj sıfırmı(0) gösteriyor.yoksa belli omaj göstermesi gerekir.üzerinde yürüdüğümüz toprakta sonuçta bir iletkendir.belli bir omaj gösterebilir ancak kısa devre yada 0 ohm olmamalı.kolay gelsin
 
ampermetre kısa devre yani sıfır gösterip ötüyo. çevredeki bir kaç fabrikaya da baktım onlar da aynı kısa devre durumunda
 
bu konuda bilgli kimse yok mu..
 
nötr barası panoyla temas etmio deilmi normalde koruma topraklaması ile işletme topraklaması arasında 20 m olması lazım ama uyguladınmı dersen ben uygulamadım
 
panodan ayırdım iki kabloyu da bağımsız olarak ölçtüm . kısa devre gösteriyor. çevre fabrikalarda da aynı durum söz konusu
 
bu konu kimsenin başına gelmedi herhalde
 
ampermetre kısa devre yani sıfır gösterip ötüyo. çevredeki bir kaç fabrikaya da baktım onlar da aynı kısa devre durumunda


flüx marka ölçü aleti kullanırdım.arada bir ötme sesi geliyorsa normal.sürekli ötüyorsa tamamen kısa devredir.o zaman çaktığın kazıklar ihtimal az ama su tesisatına temas etmiştir diyorum.yada kısa devreye sebebiyet verecek metale değmiştir.kazığın birinin ya yerini değiş yada başka bir yere yeni kazık çak derim
 

Forum istatistikleri

Konular
130,110
Mesajlar
933,233
Kullanıcılar
453,167
Son üye
Kibooo

Yeni konular

Geri
Üst