İki Adet Asenkron Motor Sürücüsünü Tek Analog Sinyalle (0.10v) la Hız Ayarı Nasıl Yapılır

taşovalı

Üye
Katılım
28 Haz 2009
Mesajlar
144
Puanları
6
Yaş
37
Konum
kocaeli
Merhabalar.
İki ayrı sürücünün hız ayarını tek noktadan yapmak istiyorum , yani tek analog çıkışım var (0...10v DC )ve bu referansı iki sürücüye bağlayıp aynı hızda dönmesini istiyorum .
Bahsettiğim bağlantıyı yaptım ama çalışmadı.
Sorun ne olabilir???⁹
 
Bağlantıda hata olabilir.
Normalde bu analog sinyali, kaynağının gücü dikkate alınarak paralel bağlanırsa, çalışır.

Önce tek sürücü ile çalıştırmayı dener misin.
Bu arada sürücü marka model ve senin bağlantınıda çizip eklersen daha iyi yardımcı oluruz.
 
Sayın Raichu aslında tek sürücü ile çalışıyor. PLC den gelen 0..10 v referans sinyali tek sürücüyü çalıştırıyor , diğer sürücüye paralel bağlayınca ikinci sürücü aynı frekansta çalışmıyor, düşük frekansta çalıştığını gördüm .
Aynı şeyi başka yerde aynı şekilde denedim olmadı . Yalnız, iki farklı hız referansı alan yani hem analog tan hem de haberleşme ile hız bilgisi alan iki sürücü aynı analog sinyali paylaşıyorlardı ama bir farkla ... Analog hatta paralel bağlı 500 ohm luk dirençle
 
Bu iki sürücü aynı marka model mi acaba?
Farklı sürücülerde yapı farkından dolayı hız farkı olabilir.

Ne kadarlık hız farkı oluyor?

500 ohm direnç varsa 0-20 mA sinyali 0-10volta dönüştürüyor demektir.
 
1.cihazın, 0-10 volt çıkışını, ikinci cihazın, 0-10 volt girişine baglamayı deneyin. Birinci cıhaz hangi hızda dönerse, ikinci cihazda aynı hızda dönmeye çalışacaktır. Ama, cıhazların döndürdüğü makına/aletlerde mekanık hesaplasızlıklardan dolayı, (aktarma organları, merdane çapı vs.) senkron farkı olabilecektir. Bunun için ya elle yada hareketlı bir dancere baglanan pot araya girmelidir. Cevabınıza göre , açıklamaya yapmaya çalışırım..
 
sürücü modeli nedir? bütün parametreler aynı mı ? otomatik tanımlamayla mı tanıtıldı motorlar? V/F kontrol mü vektör kontrol mü yapılıyor? Motorlar neyi döndürüyor?
 
Sew sürücülerde de denedim olmadı Telemequanic sürücülerde de denedim olmadı.
Sayın Zeybek in dediği mantıklı geldi.
Benim anlamaya çalıştığım neden 0..10v paylaşımının problem olduğu
 