İki Ayrı Trafodan Beslenen İki Ayrı Panoyu Ortak Jeneratörden Besleme

saçma olur öle mantık olmaz ha kuplaj şalteri yapmak istyorsanız o ayrı ama ona küçük bir plc yada düzgün kontrol ünitesi yapmalısınız .. 2. transferi mutlaka yapmak zorundasınz kuplaj yapmak istiyorsanız trafolardan 1i varsa deye ikisinin yük çıkışını birleştireceksiniz . kolay gelsin
 
merhaba ,
benimde benzer bir problemim var,
2 ayrı trafomuz var ve tek jeneratörümüz var, her iki şebekede kesildiğinde jeneratörün çalışmasını istiyoruz. jeneratör için 3 faz tek çıkış referans vermem lazım, nasıl yapabilirim, iki kontaktörü seri bağlasam olurmu,mutlaka basit bir çözüm lazım çünkü sistem kurulmuş vaziyette sadece referansı tek taşımam lazım,acil yardım lütfen kumanda bilgim çok zayıftır
 
Son düzenleme:
10gün olmuş cevap gelmemiş :(
iki trafodan da çıkışa birer faz koruma rölesi birer de kontaktör koydum, fkr ler ile çapraz olarak kontaktörleri kumanda ettirdim,olası faz çakışmasını önlemek için,kendim çözdüm sistem çalışıyor.
 