Arkadaşlar günümüzde artık teknoloji okadar ilerlediki artık kablolarda kesit oranlarını örn:6mm kablolara kadar 10x6mm. 10mm.16mm. kablolar ise 5x10mm. 5x16mm. olarakta üretiliyor.25mm. kablolardan sonra nötr kesiti değişiyor.örnek olarak aşağıda jeneratörlerin güçüne göre kablo kesitleri iligni çekebilir belki
GÜÇ(Kva) NYY-Kablo(mm)
10KW 4x4mm.
20KW 4x4mm.
25KW 4x6mm.
30KW 4x10mm.
36KW 4x10mm.
45KW 4x16mm.
50KW 4x16mm.
63KW 3x25+16mm.
75KW 3x35+16mm.
100KW 3x50+25mm.
125KW 3x70+35mm.
150KW 3x95+50mm.
175KW 2x(3x35+16mm.)
200KW 3x120+70mm.
225KW 2x(3x70+35mm.)
250KW 2x(3x70+35mm.)
275KW 2x(3x70+35mm.)
300KW (3x95+50)+3x70+35
325KW (3x95+50)+3x70+35
350KW 2x(3x120+70mm.)
375KW 2x(3x120+70mm.)
400KW 2x(3x120+70mm.)
425KW 3x(3x95+50mm.)
450KW 3x(3x95+50mm.)
475KW 3x(3x95+50mm.)
500KW 3x(3x95+50mm.)
575KW 4x(3x95+70mm.)
625KW 4x(3x95+70mm.)
700KW 3x(3x120+70mm.)
750KW 4x(3x120+70mm.)
825KW 4x(3x120+70mm.)
925KW 4x(3x120+70mm.)
1000KW 4x(3x185+95)/11x(1x85)
1250KW 4x(3x240+120)/3x(1x185)+2x(1x185)
1500KW 5x(3x240+120)/3x(1x240)+1x(1x240)
1600KW 6x(3x240+120)/4x(1x240)+2x(1x240)
1750KW 6x(3x240+120)/4x(1x240)+2x(1x240)
2000KW 7x(3x240+120)/5x(1x240)+2x(1x240)