Şebeke şalteri tribe düşünce jeneratör çalışmakta ancak Şebeke kendiliğinden gittiğinde jeneratör çalışmıyor. Bu neden olur? İlgilenen herkese şimdiden teşekkürler.
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
senin remote startın ordan gitmiştir . şebeke gidince düşük gerilim bobini şalterini otomatik açtıracağından remote start gidip çalışacaktır.. ama elektrik gidince senin şalter neden düşmüyor ona bak bence ..tabi tek hattı tam çizersen belki inceyebilirim
 