İlginç bir Jeneratör sorunu Yardım!

Katılım
15 Mar 2023
Mesajlar
10
Puanları
1
Yaş
30
Şebeke şalteri tribe düşünce jeneratör çalışmakta ancak Şebeke kendiliğinden gittiğinde jeneratör çalışmıyor. Bu neden olur? İlgilenen herkese şimdiden teşekkürler.
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
senin remote startın ordan gitmiştir . şebeke gidince düşük gerilim bobini şalterini otomatik açtıracağından remote start gidip çalışacaktır.. ama elektrik gidince senin şalter neden düşmüyor ona bak bence ..tabi tek hattı tam çizersen belki inceyebilirim
 

Forum istatistikleri

Konular
128,826
Mesajlar
920,798
Kullanıcılar
450,914
Son üye
tugbag

Yeni konular

Geri
Üst