hayır, anlık olarak voltaj veya amper yükselirse ne olacak? kısa devre akım korumasında en az zarar verecek ve koruma sağlayacak limitler göz önünde bulundurulur.Kayıplar dikkate alınmazsa bir kablonun kesidi o cihazın saniyede çekecegi volt ve ampere göremi tayin edilir.
2. dökümanda kablo uzunlugundan kaynaklı kayıplarınoda dikkate alarak kablo kesit hesabı yapılmış. Digerindeyse birtakım hesap ve örneklemelerde varsada yükün çekimine ait ve benimde sorum olan ve ögrenmek istedigim zamansal birimi içeren bir örnekleme yok.Okuyarak öğrenmekte yarar var.
yükselmedigini varsayarsak cevabınız ne olurhayır, anlık olarak voltaj veya amper yükselirse ne olacak?
1- elektrikçi veya mühendisi değilim.yükselmedigini varsayarsak cevabınız ne olur
Kayıpları dikkate almıyorsak kesit niye tayin ediyoruz. Havai yüksek gerilim hatlarına telefon teli çekelim o zaman. Baba bu konu başından zır saçma.Gerilim düşümü kayıp değilde zayi mi o zaman? Şimdi bu gençler zayi ne demek derler.Kayıplar dikkate alınmadığında,gerilim düşümü va akım yoğunluğu ( ikisi birden ) seçime esastır.
Kablo uzunluğundan ve kesit alanından direnc bulunur.Kayıplar dikkate alınmazsa bir kablonun kesidi o cihazın saniyede çekecegi volt ve ampere göremi tayin edilir.