SÜreklİ reaktİf yazan bİ tesİs var ve ne kadar kondansatÖr yÜklenİrse cos q yÜkselmİyor ÇÖzÜmlerİnİzİ ve yorumlarinizi beklİyorum AYRICA HARMANİK PROBLEMİ GİBİ Bİ SIKINTIDA VAR

saygilar
 
indiksiyon ocaklarında problemler çok hele harmonik değerleri malesef yüksek,
Sisteminizdeki kurulu gücü,kondansatör gücünü, gibi değerleri yazarsanız arkadaşlar daha iyi yardımcı olurlar ve cos hangi cihazla ölçüyorsunuz eğer cihaz harmonikli olan bir akım üzerinden değer ölçemiyorsa ekranda gördüğünüz cos değeri yanıltıcı olabilir,
ve sisteminizde Harmonik Reaktörler varmıdır.
 
Sİstemde herhangİbİr harmonİk Önleyİcİ yok harmonİkten dolayi ÖlÇÜm yanliŞliĞi ne kadar olabİ
lİr
 
bizimde indiksiyon ocak işletmesi olan bir müşterimiz var oradada harmonik ile başımız epey ağrımıştı şimdi Allahtan çözdük, gunerdr nin yazdıgı gibi harmonik ile ilgili sıkıntın olabilir senin arkadaşım
panonu iyi ölçmen analiz etmen gerekli
 
merhabalar,mevcut cos değeriniz değişmiyorsa ;akım trafosu sağlamlığı, güç kontrol rölesinin akım trafosunun bağlı bulunduğu faz dan beslenip beslenmediği(röle monofaze ise) bu fazdan beslenmişse akım trafosundan sonra beslenip beslenmediği ,kontaktör , kondansatör ve RGKR nin sağlamlığı kontrol edilmeli.sağlam olan kondansatör devreye alındığında cos değerini mutlaka değiştirir.harmoniklenme röle üzerinde arızaya sebep olabilir ama mutlak değer içerisinde değil.harmoniklenme problemiyle ilgilide enerji analizörü ile gün boyu yapılacak harmonik ölçümlerinden sonra gözardı edilemeyecek değerler içeriyorsa filitre uygulaması gerekecektir.kolaylıklar diliyorum.
 
kompanze ' Alıntı:
merhabalar,mevcut cos değeriniz değişmiyorsa ;akım trafosu sağlamlığı, güç kontrol rölesinin akım trafosunun bağlı bulunduğu faz dan beslenip beslenmediği(röle monofaze ise) bu fazdan beslenmişse akım trafosundan sonra beslenip beslenmediği ,kontaktör , kondansatör ve RGKR nin sağlamlığı kontrol edilmeli.sağlam olan kondansatör devreye alındığında cos değerini mutlaka değiştirir.harmoniklenme röle üzerinde arızaya sebep olabilir ama mutlak değer içerisinde değil.harmoniklenme problemiyle ilgilide enerji analizörü ile gün boyu yapılacak harmonik ölçümlerinden sonra gözardı edilemeyecek değerler içeriyorsa filitre uygulaması gerekecektir.kolaylıklar diliyorum.

bu filitre değerlerini ney göre hesap layıp yapmamız lazım

sistee bi enerji analizörü bağlayıp gün boyu değerleri alabiliriz
 
syg_2008_komp ' Alıntı:
bizimde indiksiyon ocak işletmesi olan bir müşterimiz var oradada harmonik ile başımız epey ağrımıştı şimdi Allahtan çözdük, gunerdr nin yazdıgı gibi harmonik ile ilgili sıkıntın olabilir senin arkadaşım
panonu iyi ölçmen analiz etmen gerekli

siz nasıl çözdünüz bu meseleyi bizimle paylaşırsanız sevinirim
 
enerji analizörünün vereceği rapor doğrultusunda ; sistemin genel girişine yada dinamik kompanzasyon sisteminde harmonik filitre uygulaması yapılır. kabaca mevcut harmoniği anlamanın yolu, frekans (50 hz) ve kondansatör üzerindeki akım ölçümlemesinden anlayabilirsiniz.misal;5 kwar kondansatör 7.2 A olması gerekirken 8-9 A olması gibi
 
öncelikle gücünüzü, kondansatör gücünüzü reaktif role markanızı ve şuanki yüzdelikleri yazarsanız, forumdaki arkadaşlar size daha iyi yardımcı olacaklardır.
 
1)Tristörlü kompanzasyonu düşünmenizi öneririm
2) Kontrol rölesi doğru bağlımı
3) Harmonik bulunan tesislerde kondansatörlerden yüksek akımlar akar.Tristörlü kompanzasyonda bu önlenir.(Uygulamasını görmüş değilim)
4) Non lineer yüklerde (doğrultucu ) gibi cos(fi) tanımlı değildir. Bu nedenle güç faktörünü çok hızlı çalışan sistemlerle düzeltmek mümkündür.
5) tristörlü kompanzasyon pek bilinen konu değil bende teorik olarak biliyorum fakat en güzel çözüm diye düşünüyorum.
 