merhabalar,mevcut cos değeriniz değişmiyorsa ;akım trafosu sağlamlığı, güç kontrol rölesinin akım trafosunun bağlı bulunduğu faz dan beslenip beslenmediği(röle monofaze ise) bu fazdan beslenmişse akım trafosundan sonra beslenip beslenmediği ,kontaktör , kondansatör ve RGKR nin sağlamlığı kontrol edilmeli.sağlam olan kondansatör devreye alındığında cos değerini mutlaka değiştirir.harmoniklenme röle üzerinde arızaya sebep olabilir ama mutlak değer içerisinde değil.harmoniklenme problemiyle ilgilide enerji analizörü ile gün boyu yapılacak harmonik ölçümlerinden sonra gözardı edilemeyecek değerler içeriyorsa filitre uygulaması gerekecektir.kolaylıklar diliyorum.