İyi günler arkadaslar tarla tipi bir ges sahasında 1250kva trafomuz var og ölcumlu çift yönlü sayacimiz mevcut ag kısmında ana salterin cikisinda 2000/5A akım trafomuz 40kvar(@1 1.5-2.5.5.10.20A ) direk saltere bağlı kompanze invertorler uyku moduna geçip sebekeden Max faz başı 10A yük çekiyoruz yani iç ihtiyaç ve bı kaç kamera günlük sabit tüketim bizim sorunumuz indüktif ay sonu %35 altına düşmüyor yani burdaki kompanze sabit kompnaze olarak mi geçiyor 40kvar devamlı devrede mi olması gerekli yada kaç kvarlik kısmın salterin kaldirmaliyiz 2sorum sayacimiz ag akım trafosunumu referans alır og akim trafosunumu aynı şekilde gerilim trafosu iyi günler kolay gelsin