250 kw lık bir motorda kullanılan frekans inverterinin kompanzasyona etkisi nasıldır?
-kendi içinde cos fi düzeltme durumu varmıdır?
-yoksa 250 kw için kompanzasyona kondansatör eklenmelimidir?
teşekkürler
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
250 kw lık bir motorda kullanılan frekans inverterinin kompanzasyona etkisi nasıldır?
-kendi içinde cos fi düzeltme durumu varmıdır?
-yoksa 250 kw için kompanzasyona kondansatör eklenmelimidir?
teşekkürler
EVET -kendi içinde cos fi düzeltme durumu vardır
ayrıca kondansator eklemeye gerek yok. asagıdakı lınkde ornek siemens ın
ınverterı ıle ılgılı bılgıler var p0308 nolu parametreyı ınceleyebılırsınız
Verdiğiniz linkte anlayamadım cos fi nasıl değişebiliyor.O ekranda sadece o anki değeri göstermiyormu? İnverter içinde cos fi yi 0,99 yapacak ne gibi bir donanım mevcut?
AC/DC çevrim işlemi yapılmasının ya da yük ile Şebeke arasında güç elektroniği devresi olmasının reaktif güç çekilmemesi ile alakası yok. Burada önemli olan şebekeden çekilen akımın dalga şeklidir. Eğer kullanılan devre içinde power factor correction gibi bir uygulama da yapılmışsa, reaktif güç çekmez. Aksi halde evirici yüküne de bağlı olarak reaktif güç akışı olacaktır.