İzolasyon megeri kullanımı yardım???

Katılım
1 Ocak 2010
Mesajlar
45
Puanları
1
Yaş
37
Kolay gelsin. İzolasyon megeri ile 170kv motor sargılarını ölçmek istiyorum. Meger uçlarını sargılara bağladım 1000volt testi uyguladım çıkan sonuç 80 mohm çıktı bu normal mi. Standart bir değer var mı.
 
170 kv bir motoru 1000 volt veren bir izolasyon megeri ile ölçebileceğinizi zannetmiyorum.

Acaba bahsettiğiniz değer 170 kW çektiği güç ve motorunuz 380 volt olabilir mi?
 
Standart değer,gerilimin 1000 katıdır.Ancak,380 volt motor için,uygulamada,3 Megomun altındaki değerler hep sorunlu değer olarak karşımıza çıkıyor.
 
Son düzenleme:
Kolay gelsin. İzolasyon megeri ile 170kv motor sargılarını ölçmek istiyorum. Meger uçlarını sargılara bağladım 1000volt testi uyguladım çıkan sonuç 80 mohm çıktı bu normal mi. Standart bir değer var mı.
170 kv motor ne gördüm ne duyum yanlışlık olabilir. volt başına 1000 ohm yeterli 80 mohm 6,3kv motor için yeterli.
 
Yanlışlık yok flygt marka 170kw atık su pompası
 

Forum istatistikleri

Konular
130,108
Mesajlar
933,192
Kullanıcılar
453,163
Son üye
gurkangunc

Yeni konular

Geri
Üst