Kullanılan UPS'nin tam olarak teknik detaylarını biliyormusunuz.?
UPS'nin markası ve mümkünse blok şeması varsa, yardımcı olabileceğimi düşünüyorum.
https://www.kontrolkalemi.com/forum/konu/İzolasyon-trafosunu-sadece-gürültü-engelleme-amaçlı-kullanmak-için-sekonder-çıkış-topraklaması-seçenekleri.151485/
Konu içerisinde verilmiş olan bazı filtrelerin LEAKAGE akımları görülmektedir. İlk ele alınması gereken unsur budur.
Her UPS ve hatta her cihazda, özellikle SMPS güç kaynakları girişinde bu tip filtreler kullanılmaktadır. Bu tip filtreler ilmine uygun kullanılmadığı takdirde kaçak akım ile sorunlar yaşanması olağandır.
İkinci olarak ise izolasyon trafosu çıkışının topraklanması mevzusudur.
Trafo sekonder topraklaması sistem toprağına irtibatlanırsa kaçak akım algılanması yüksek seviyede olacaktır. (NOTR-TOPRAK ilişkisi)
Bu konu ile ilgili olarak UPS'nin tasarımı ve üretici firmanın yönergeleri oldukça önemlidir.
Her server beslemesinde mutlaka bazı EMI filtreleri kullanılmak zorundadır. Cihazların kalitesi doğrultusunda bu filtreler tekniğine uygun değilse, kendi kapasite kayıplarından dolayı doğrudan toprağa kaçak yapması mümkündür.
Eğer bu filtrelerin leakage akımları yüksek ise ne yazık ki KAR tutmayacaktır. Konu içerisinde örnek olarak verilmiş tip ve kaliteden ise, bu durumda en fazla 5 cihaz için 1 adet KAR ve doğal olarak ayrı bir hat çekilmesi mecburidir.
Dolayısı ile örneğin 20 adet server varsa, 4 adet linye ve KAR kullanmak zorundasınız.
ÖNEMLİDİR:
İnsan hayatı ile ilgili KAR kullanımı izolasyon trafosu veya UPS öncesinde yapılamaz. Çünkü UPS başlı başına bir şebeke'dir ve UPS By-PASS değilse, önündeki KAR asla iş yapmayacaktır.
izolasyon trafosundan sonra (varsa UPS dahilinde) EMI filtrelerin kullanımı için topraklama şart olduğu için, izolasyon trafo çıkışında SLIENT-GROUND kullanma zorunluluğu bulunmaktadır. Bu topraklama sistemden bağımsız olacağı için korumanın çalışabilmesi için de topraklamanın yapılması mecburidir.