kral kobra
Profesyonel Üye
Bütün sigortaları indirsemde kaçak akım tutmuyor
Sigorta indir demedim dikkat edersen. Şüphelendiğin yükü FAZ+NÖTR komple devreden çıkar dedim.
Bütün sigortaları indirsemde kaçak akım tutmuyor
Anladım şüphelendigimiz bir nokta yok yeni bir işlem çivi dahi çakılmadı
Hocam 1.5 yıldır sorun yoktu ben ihtimal üzerinden uclarinı bantladım sizi anlıyorum ama insan artık alakası olmayan yerlerden bile şüpheleniyor aklıma gelen herseyi söylemeye calisiyorum zaten ama inan ki yok, kaçak akım kaç saat oldu tutmuyor enteresan işlerÖrneğin bahsettiğiniz led tesisatı. Bunları siz daha iyi bilirsiniz.
Hocam 1.5 yıldır sorun yoktu ben ihtimal üzerinden uclarinı bantladım sizi anlıyorum ama insan artık alakası olmayan yerlerden bile şüpheleniyor aklıma gelen herseyi söylemeye calisiyorum zaten ama inan ki yok, kaçak akım kaç saat oldu tutmuyor enteresan işler
Şimdi kalktım kacak akım rolesi tuttu dusmuyor sorunu nasıl bulabiliriz faz + nötr deneyerek mi hocam şalterleri indirerek mi ?Tek çözüm FAZ+NÖTR yükleri tesisattan ayırıp deneyerek bulmaktır. Elektrikçi gelse de önce bunu yapacak. Sonra ölçme biçme işine girer. Özetle sıkıntı yükten mi tesisattan mı kaynaklı ona bakacak.
Abicim sizin Elektrik bilginiz nedir bilmiyorum ama bu kacak akim arızası bulması biraz skntili iştir..yetkili bir elektrikcinin gelip bakması gerekir..kacak akim rolesi faz-toprak veya toprak-notr teması oldugu durumlarda atar.roleyi yeni degistirdiginize gore demekki tesisat tarafında bir sorun var..rölenin yanindaki butun sigortaları indirdiginiz halde role hala tutmuyor ise sorun notrden toprağa bir sızıntı akımı olduğunu göstermekte..burda sizin yapabileceginiz birsey yok.Sigorta kutusu sokulecek ve bütün nötr hatları ana notr hattından ayrılacak..role bu sekilde aktif hale gelecektir.sonra tek tek linye notrleri bağlanıp o linye ye ait faz iletkenin girdiği sigortayi teker teker kaldırarak sorunun hangi linyede olduğu bulanacak..biraz sabir dikkat ve bilgi isteyen bir durum..sizin yapacağınız tek.sey gelen elektrikciye sorunu duzgunce anlatmak.Şimdi kalktım kacak akım rolesi tuttu dusmuyor sorunu nasıl bulabiliriz faz + nötr deneyerek mi hocam şalterleri indirerek mi ?
Hocam geçen defada sorun yasadim şubat gibi 5 taneye yakın elektrikci getirdim kıyıda köşede değilde hatrı sayilir yerlerden bizim burada kacak akım zorunlu bakınız gelen herkes sökmeye çalıştı normal salter takmayı teklif etti binada 2 kisininkini panoda gördüm çıkarmışlar ya uğraşmak istemiyolar yada bulamıyolar anlamiyolar geçen defaki sorunu forum sayesinde cözdüm anliyorum siteminizi ama bende sökmek istemiyorum kaçak akımı elektrikciler can sıkıyo bi 5 taneylede inanin telefonda durumu anlattım 1 ay kadar ugraştık şmdi ben kendimce sizin yardiminizla sorunu cözmeye calisiyorum müdaheleyi ben yapamam tabikide ama elektrikciye olmasi gerekeni rica edebilirim. keşke imkan olsada müsteri gibi arasanız bizim burdaki elektrikci arkadaslari benim durum anlatsaniz verilen cevaplara biraz gülümsesenizAbicim sizin Elektrik bilginiz nedir bilmiyorum ama bu kacak akim arızası bulması biraz skntili iştir..yetkili bir elektrikcinin gelip bakması gerekir..kacak akim rolesi faz-toprak veya toprak-notr teması oldugu durumlarda atar.roleyi yeni degistirdiginize gore demekki tesisat tarafında bir sorun var..rölenin yanindaki butun sigortaları indirdiginiz halde role hala tutmuyor ise sorun notrden toprağa bir sızıntı akımı olduğunu göstermekte..burda sizin yapabileceginiz birsey yok.Sigorta kutusu sokulecek ve bütün nötr hatları ana notr hattından ayrılacak..role bu sekilde aktif hale gelecektir.sonra tek tek linye notrleri bağlanıp o linye ye ait faz iletkenin girdiği sigortayi teker teker kaldırarak sorunun hangi linyede olduğu bulanacak..biraz sabir dikkat ve bilgi isteyen bir durum..sizin yapacağınız tek.sey gelen elektrikciye sorunu duzgunce anlatmak.
Hocam geçen defada sorun yasadim şubat gibi 5 taneye yakın elektrikci getirdim kıyıda köşede değilde hatrı sayilir yerlerden bizim burada kacak akım zorunlu bakınız gelen herkes sökmeye çalıştı normal salter takmayı teklif etti binada 2 kisininkini panoda gördüm çıkarmışlar ya uğraşmak istemiyolar yada bulamıyolar anlamiyolar geçen defaki sorunu forum sayesinde cözdüm anliyorum siteminizi ama bende sökmek istemiyorum kaçak akımı elektrikciler can sıkıyo bi 5 taneylede inanin telefonda durumu anlattım 1 ay kadar ugraştık şmdi ben kendimce sizin yardiminizla sorunu cözmeye calisiyorum müdaheleyi ben yapamam tabikide ama elektrikciye olmasi gerekeni rica edebilirim. keşke imkan olsada müsteri gibi arasanız bizim burdaki elektrikci arkadaslari benim durum anlatsaniz verilen cevaplara biraz gülümseseniz
Haklısınız ne diyim galiba sökmek en iyisi yapacak birşey yok peki hocam yukarda bahsettiğim su olayında yapma olasılığı var mıUstam birde elektrikçi tarafindan bak.kacak akim arizasi bulmak meşakkatli is..adam gelecek yarim.saat icinde buldu buldu.bulamadi ugrasmak istemez..aksama kadar sizin evde kalsa sorunu cozse 500 tl servis ücreti istese verwcekmisniz?..elektrkciler aksama.kadar ne kadar servis yaparsam kardir gozuyle bakarlar hakli olarak..biryere tikilip kalirsa onun zararina olur..zor islerr malesef