Arkadaşlar kompakt şalterleinde üzerinde bulunan şönt açtırma bobinin çalışması ve kontrol edilmesinde bilgi sahibi olan varsa yardımcı olabilirlermi..Dağınık bir panoda boyle bir sorun ile karşı karşıyayız switchler iptal edilmiş v.s bobin sürekli açtırma yapıyor..
 
Son düzenleme:
kompakt şaltere düzenli olarak enerji altındadır.bunun şartını sağlayan güvenlik rölesi veya panoda varsa troid akım trafosu,her ikiside olabilir.
 
Arkadaşlar kompakt şalterleinde üzerinde bulunan şönt açtırma bobinin çalışması ve kontrol edilmesinde bilgi sahibi olan varsa yardımcı olabilirlermi..Dağınık bir panoda boyle bir sorun ile karşı karşıyayız switchler iptal edilmiş v.s bobin sürekli açtırma yapıyor..

- Düşük gerilim salıcıları
Elektrik devrelerinde gerilimin belli bir değerin altına düşmesi veya üç fazlı devrelerde fazlardan birinin kesilmesi çeşitli cihazların yanarak arızalanmasına neden olabilir. Örneğin; üç fazlı motorun fazlarından birinin kesilmesi ile diğer fazlar aşırı yükleneceğinden motor yanacaktır. İstenildiğinde devre kesiciye düşük gerilim bobini takılarak bu gibi arızaların oluşması önlenmektedir.
Aşağıda düşük gerilim bobini ile ilgili bağlantı şeması verilmiştir:


- Şönt salıcılar
Devre kesiciyi uzaktan açtırmak için kullanılır. Bir şönt açtırma bobini TSE standardına göre ( TS EN 60947-1 madde 7.2.1.4 ‘ye göre ) şönt açtırma salıcısına bir gerilim uygulandığında besleme geriliminin %70 i ile %110’ u arasında açtırma yaptırabilmelidir..
Alıntı:FEDERAL


Federalden alıntı bilgilerden sonra sorunuzla ilgili açıklama yapayım. Düşük gerilim bobini sürekli enerjilidir gerilim düşümü ve faz yokluğunda şalteri açtırırlar. Şönt açtırma bobinlerinde ise dışarıdan enerji verildiğinde şalteri açarlar bu bir acil müdahale butonu üzeriden enerji kesmek amacıyla yapılır veya kaçak akım korumada (röle+toroid+açtırma bobini) kombinasyonunda adı geçen açtırma bobinidir.Röle şönt açtırma bobinini enrjilendirir ve şalter açar.
Zamansız açmalar söz konusu ise problem muhtemelen kaçak akım sistemi açmasıdır yok sistem iptal edilmiş şönt bobinin enerjilenmesi söz konusu değil diyorsanız şalter arızasıdır.
 
Söylediğiniz gibi hangi şartlarda şalter açtırma yapacak takibi gerekiyor..Açıkçası arıza antepteki bir makinamızda olduğundan istanbuldan fazla yardımcı olamıyorum yerinde bulunsam bir şekilde kontrol edip çözerim fakat bu işleri tarif ederek yaptırmak oldukça güç..bu gidişle antep yolu gözükebilir ama...fikirleriniz için çok teşekkür ederim...kolay gelsin...
 