isocan01
Üye
- Katılım
- 5 Kas 2014
- Mesajlar
- 19
- Puanları
- 1
- Yaş
- 37
Arkadaşlar merhaba. Bir lokanta şubemizde doğalgazlı fırını söküp yerine 48 kW gücünde elektrikli fırın koyacağız. Sözleşme gücümüz 102 Kw. Mevcut yükü ölçtüm herşeyi devreye alarak. R:80A S:80A T:100A amper ölçtüm. 48 kW fırın ise ortala faz başına 30 A. çeker diye hesapladım. Sözleşme gücünü arttırmaya gerek yok diye düşünüyorum çünkü şube de herşey aynı anda çalışmıyor. Kompanzasyon sisteminin akım trafosu 100/5, bunu 150/5 e çıkaracağım. Takip edip gerekirse ek kademe ekleyeceğim. Fakat şuan çözemediğim sadece transfer panosunda ki şebeke Kontaktörü. İnternetten bakıyorum 130 A. Olarak görünüyor ama etiketi okuyorum 440 Volta 110 kW yazıyor. 380 Voltta 100 kW civarı olmalı. Kontaktör resmini ekliyorum. Maksimum çekeceğim Akım 130 Amper. Bu Kontaktörü değiştirmeye gerek var mı diye sizlere sormak istedim. Yardımlarınızı bekliyorum
Bir de bu fırın için 40 metre mesafe de havada 5x10 kablo yeterli olur mu?
LS 134a/4
Bir de bu fırın için 40 metre mesafe de havada 5x10 kablo yeterli olur mu?
LS 134a/4