Şebeke xlpe patlama

ceyran21

Üye
Katılım
26 Nis 2013
Mesajlar
238
Puanları
1
Yaş
54
Arkadaşlar şebeke kısmında her xlpe başlık patladığında yada bir sorun olduğunda telefon santrali izin besleme kartı yanıyor 2 ay içinde tam 3 sefer yandı sorun olduğunda bazı katlardaki kaçak akımlarda atıyor nasıl çözeriz bununla birlikte başka bir iki cihaz daha yandı ama hep aynı cihazlar yanıyor
 
OG de,heriki kablo başına.AG için,kademeli olarak.AG için,dokü-
manları inceleyiniz.
 

Ekli dosyalar

  • ELİMSAN Parafudr.pdf
    1.6 MB · Görüntüleme: 1
  • FEDERAL PARAFUDR.pdf
    1.6 MB · Görüntüleme: 2
  • PARAFUDRLARLA-İLGİLİ-DOĞRU-BİLİNEN-YANLIŞLAR.pdf
    324 KB · Görüntüleme: 1
  • LEGRAND PARAFUDR 2.pdf
    6.6 MB · Görüntüleme: 1
  • SPD KONUM YERİ.pdf
    405.3 KB · Görüntüleme: 4
  • SİMENS AG.pdf
    3.9 MB · Görüntüleme: 1
  • LEGRAND PARAFUDR 1.pdf
    4.6 MB · Görüntüleme: 1
sorun sadece parafudrdan da kaynaklanmayabilir. bence tesisatınızı iyice bir inceleyin. bazen koruma topraklamasını işletme topraklamasıyla birleştirebiliyorlar. işletme topraklaması izole kabloyla en az 20 metre trafodan uzak bir yere yapılmalıdır. bu mesafe kısa olursa adım geriliminden de toprak barasına voltaj gelebilir. buda cihazlarınız için büyük bir tehlike. arıza herşeyden kaynaklanabilir. tesisatınızı iyice bir inceleyin. her kablo başlığı patladığında oluyorsa tesisatta bir hatalı bağlantı söz konusu olabilir. pahalı pahalı cihazlar bağlamak her zaman çözüm getirmeyebilir.
 
Gerçi,bunuda okumazsınız ama,yine-
de yazıyım.Nelerin zorunlu olarak ya-
pılacağını bilmeyenler,neler yapma -
sı gerektiğinide bilemezler.Fazlasına
gerek yok.:D
 

Forum istatistikleri

Konular
129,840
Mesajlar
930,680
Kullanıcılar
452,679
Son üye
kenan7777

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst