Selamlar.
Etiket değerlerinden şüphelendiğiniz 250 kW bir motorun, gerçekten 250 kW olup olmadığını, Türkiye de resmi olarak deneylerini yaptırıp rapor alabileceğimiz bir kurum varmıdır.
Teşekkürler
Sonradan MOPAK tarafından satın alınan DALAMAN ( MUĞLA ) kağıt fabrikasında,bu testin yapılabileceği
test standı bulunmaktadır.Orası ile görüşüp yardım isteyebilirsiniz.Daire diyagramından istifade ederek
ederek te ( genç arkadaşlar yardımcı olabilir ise ) tahkik edebilirsiniz.Tabiki en uygunu,proni freni ile,
bahsetiğim yerde veya başka bir yerde primer testin yapılmasıdır.
sn ozgurche
bir kum oçağında 250 kw motor boşta çalışırken; gerilim 403 v ,akım 144 amper.(motor makinaya kayış kasnak sistemi ile bağlı) belki işinize yarar.kolay gelsin
Merhaba , analizör yardımıyla reaktif güç , aktif güç, güç katsayısına, akımlarına bakabilsen bir tahmin yürütülebilir. 250 kW motoruN tam yük akımı yaklaşık 480 amper civarındadır. 3000 devirde ise cosinüs 91 gibidir. Reaktif boşta 75 yükte 115 civarındadır. yinede bunu test etmek daha güzel olurdu, bu konuda konyada bir motor fabrikası vardı, güzel bir test standı yaptırmışlardı. selamlar