s.a bey yanlış anlamayın bu tip motorlar çift kw lı dogrudur ama bence arkadaşın yaptıgı hatta şu motor klemensinde normal 6 adet civata var hani yıldız üç gen bağlanıyorya bunu üçgen köprüsü iç bağlantıda yapılmış sizin köprü atıp enerji verdiğinizde motor çalışmaz kitli gibi bi hareket etmeye çalışır çok yüksek akım çeker yapacağınız sadece 3 civatada bağlı kablo ince veya rengi farklıdır diğer 3 civatada kalın kablo bağlıdır yada rengi farklıdır yapılacak işlem 3 adet kablo bağlıyoruz ama 50 hz değil 60 hz olacak okadar kontaktörle çalışmaz ve çok yüksek akım çeker sizdede oldugu gibi 2,3 kw kulanacaksanız bir tarafa 9 kw bağlıcaksanız bir tarafa üçken yada yıldız köprüsü yoktur iyi çalışmalar arkadaşlar