A,B ve C adında 3 ayrı mahal ve her mahalin kendine ait generatörü var. Her mahalin 2 ayrı panosu mevcut, bir tanesi mekanik diğeri ise aydınlatma ve prizler için. Enerji şebekeden alınırken ortak sayaç üzerinden bu iki pano besleniyor. Şimdi soruma geliyorum, generatör devreye girdiğinde sadece aydınlatma ve priz panosunu besleyecek ama transferi sayaçtan sonra yapamıyorum maliyet sebebiyle. Mekanik panoların içine açtırma bobini koyarak sinyal götürmek ise mümkün değil panolar ile generatör arası mesafe çok uzak olduğu için. Bu durumu nasıl çözebilirim fikriniz var mı
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Küçük bir kontaktör, jeneratörden beslenir... Açtırma bobininin uçları kontaktörün kontakları ile kapanınca, mekanik pano off olur... Bunun için ayrıca kablo çekmeye gerek yok...