şebeke generatör transferi sorunu

ovidius

Üye
Katılım
25 Ara 2008
Mesajlar
11
Puanları
1
Yaş
38
A,B ve C adında 3 ayrı mahal ve her mahalin kendine ait generatörü var. Her mahalin 2 ayrı panosu mevcut, bir tanesi mekanik diğeri ise aydınlatma ve prizler için. Enerji şebekeden alınırken ortak sayaç üzerinden bu iki pano besleniyor. Şimdi soruma geliyorum, generatör devreye girdiğinde sadece aydınlatma ve priz panosunu besleyecek ama transferi sayaçtan sonra yapamıyorum maliyet sebebiyle. Mekanik panoların içine açtırma bobini koyarak sinyal götürmek ise mümkün değil panolar ile generatör arası mesafe çok uzak olduğu için. Bu durumu nasıl çözebilirim fikriniz var mı :confused:
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
transfer panosu uygun olur yardımcı kontaktör lerle sayaç yanından çözebilirsin ancak jeneratörden beslemeyi panoya taşıman gerekir.
 
Küçük bir kontaktör, jeneratörden beslenir... Açtırma bobininin uçları kontaktörün kontakları ile kapanınca, mekanik pano off olur... Bunun için ayrıca kablo çekmeye gerek yok...
 
teşekkürler cevaplarını için
 