şebeke generatör transferi sorunu

ovidius

Üye
Katılım
25 Ara 2008
Mesajlar
11
Puanları
1
Yaş
38
A,B ve C adında 3 ayrı mahal ve her mahalin kendine ait generatörü var. Her mahalin 2 ayrı panosu mevcut, bir tanesi mekanik diğeri ise aydınlatma ve prizler için. Enerji şebekeden alınırken ortak sayaç üzerinden bu iki pano besleniyor. Şimdi soruma geliyorum, generatör devreye girdiğinde sadece aydınlatma ve priz panosunu besleyecek ama transferi sayaçtan sonra yapamıyorum maliyet sebebiyle. Mekanik panoların içine açtırma bobini koyarak sinyal götürmek ise mümkün değil panolar ile generatör arası mesafe çok uzak olduğu için. Bu durumu nasıl çözebilirim fikriniz var mı :confused:
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
transfer panosu uygun olur yardımcı kontaktör lerle sayaç yanından çözebilirsin ancak jeneratörden beslemeyi panoya taşıman gerekir.
 
Küçük bir kontaktör, jeneratörden beslenir... Açtırma bobininin uçları kontaktörün kontakları ile kapanınca, mekanik pano off olur... Bunun için ayrıca kablo çekmeye gerek yok...
 
teşekkürler cevaplarını için
 

Forum istatistikleri

Konular
128,925
Mesajlar
921,735
Kullanıcılar
451,093
Son üye
Mustii54

Yeni konular