0.25 kW motoru inverterle sürmek

xismet

Üye
Katılım
22 Ara 2010
Mesajlar
91
Puanları
1
Yaş
35
Merhabalar,

0.25 kW asenkron motorumu inverterle sürüyorum. Arada PLC ile sinyal gönderiyorum da kontaktör falan kullanmıyorum. Kullanmalı mıyım ? Kullanmalıysam nerede kullanmalıyım ? Inverter-motor çıkışında mı yoksa PLC-inverter çıkışında mı ?

Böylesine acemice bir soru sorduğum için özür dilerim.

Teiekkürler.
 
Merhabalar

Kontaktör kullanmana gerek yok. Yalnız güvenlik açısından önemli bir nokta var ise güvenlik rölesi ile birlikte kontaktör kullanman gerekir. Kontaktörü de inverter enerji girişi önüne koymalısın.

iyi çalışmalar
 
@alisirin:

Şimdi benim PLC çıkışımda röle bağlı zaten bu durumda bu röle kontaktör görevi mi görüyor ?
 
Merhabalar

PLC çıkışındaki röle sürücüye start vermek için sanırım. Kontaktörle aynı görevi görmüyor. Bir motoru sürücü ile çalıştırıyorsan başka bir kontaktör gerekmez. Sürücü enable - start ve stop yaparak çalıştırabilirsin. Dediğim gibi güvenlik için sürücü girişine de koyabilirsin.

umarım anlatabildim

iyi çalışmalar
 

Forum istatistikleri

Konular
129,835
Mesajlar
930,599
Kullanıcılar
452,662
Son üye
Yılmaz Çetiner

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst