AC güç kaynaklarinda 30 volt 10 amper 300 watt değil 300 voltamper eder.
Siz elektronik devre için kullanılacak ve reaktif güç çekmeyen yani cos fi olmayan alici için cosfi hesaba katmayın. Watt= VA alın.
(Elektronik led sürücüler reaktif güç çekiyor diye biliyorum bu arada )
Fazla değer eklemeye gelince genelde trafoyu tam yükte kullanmama adına da bir miktar fazla güçlü seçiliyor. Bunu hesapla karıştırmayın.
Web de gösterdiğiniz trafo için
2x30 volt 400 VA toplam güç.
400/2=200 VA > 200 VA/30 V= yaklaşık 6,5 A tek çıkıştan alınır.
Yada 2x30 yerine 30+30 ile 60 V kullanırsanız.
400/60= yaklaşık yine 6,5 A akım çekebilirsiniz.
400 VA çıkışların toplam gücü olduğundan 400/30=13 A tek hattan alırım derseniz, alamazsınız. Buna dikkat.
Bu sefer de 2 çıkıştan toplam 13 amper gibi düşünebilirsiniz. Ama trafo içinde ayrı her bir çıkış sargısından yine 6,5 amper geçiyor olacak. Orta uçtan dolayı.
Cos fi değeri bilinmiyorsa ya bulacaksınız ya ölçeceksiniz yada şimdiye kadar yaptığınız gibi mecburen biraz kara düzen gideceksiniz.
5V 1,5 A dc için 7,5 VA eder trafoyu 5 V 2 A seçmeniz yeterli. Gerilim tutsun akım biraz yüksek olsun.