1.5 kw lık trifaze motora kullanılan termik röle hakkında

Etiketinde 3.3 A yaziyomus.demerajda 5 kati gibi bir akim cekecegini dusunursek b16 A anca kurtarir hatta yukun durumuna gore kurtarmayadabilir.
Termik roleyi bi an unuttum haklisiniz.ama yine de c6 A daha saglikli olacaktir

2.5 - 4 A termik röle kullanılacak
b serisi Sigorta genelde evler için kullanılıyormuş c tipi sanayi için deniyor demeraj akımının geçmesini bekliyormuş falan filan
 
Kardes 6-10 farketmez..cok da takilmayin tablolara..termik kullanacagin icin motor 2 faza kalsa, sikissa vs asiri akim cekecegi icin termik role acacak ve motoru koruyacaktir..sigortayi devre kesici olarak kullanacaksin..motoru korumak istiyorsan termik role, faz koruma gibi elemanlar senin isini gorur.6 ya 10 a fazla takilma.
 
termik röle yerine motor koruma şalteri kullansak arasındaki fark nedir
Yanlız motor koruma şalterinde termik röledeki gibi NO - NC kontaklarını göremedim motor koruma şalteri korumaya geçtiğinde kumanda devresini nasıl stoplayacağız
Motor koruma şalteri motora giden 3 faz hattını kesiyor diye biliyorum
 
Termik role kisa devre akimina karsi gelismis bir ekipman degildir asiri akim icin tercih edilir.bu nedenle tek baslarina kullanilmazlar
Mks ise termik ve manyetik koruma saglar.motorlar icin uretildiginden dolayi demeraj akimina duyarlidirlar.ayni zamanda kumanda devre elemanidirlar.uzerlerine yardimci kontak takilabilir.direk kendi ustunde yoktur harici olarak monte edilir
 
Motor koruma herhangi bir tehlike anında kumanda devresini zaten stoplar. Kumanda devresine seridir. Bağlantı şekline bakarsanız görebilirsiniz. Örnek aşağıda. Modele göre bazı yerlerde ufak değişiklikler olabilir.