3 butonla 3 çıkış kontrol edildiğine göre aşağıdaki işlem sırasıyla sonuca ulaşmak mümkün.
1. 3 butonun konumuna göre toplamda 8 tane farklı giriş durumu mevcut. Bu girişlere göre 8 satır ve 6 sütunlu bir bir doğruluk tablosu hazırlayıp girişlerin durumuna göre çıkışların alması gereken değerleri belirleyin.
2. Hazırlamış olduğunuz doğruluk tablosuna göre çıkışlara ait birer karnough haritası hazırlayarak çıkış fonksiyonları sadeleştirin.
3. Elde edilen çıkış formüllerine göre lojik kapılarla ya da bir mikrodenetleyici ile devreyi tasarlayın.
4. Her bir çıkış için bir röle kullanarak röleleri ve röle üzerinden de lambaları tasarlamış olduğunuz devre ile sürün.