sayın pioneer5900 çizdiğiniz şemaya baktım.. ilginiz için teşekkür ederim. denemek lazım olabilir gibi görünüyor.
yalnız şöyle bir durum var; plc sürücüyü ileri yönde sürecek.. yani plc nin çıkışı sürücüyü ileri yönde başlatacak. ben diyorum kilc sürücüyü ileri yönde başlattığında sürücüdeki röle çıkışını kullanarak röle çektirsem ve potansların orta ucunu bu rölenin kapalı kontağından versem, sürücü ileri sürerken pot1 i geri gelirken pot2yi görse olur mu acaba?
sürücüdeki role uçları ileri veya geri sinyali geldikten sonra konum değiştirmeyecekmi yani senin ayar işleminin daha önce olması gerekmiyormu ileri sinyalin ile harici bi role çektir bu rolenin açık kontağından ileri potunun ortak ucunu geçir aynı rolenin kapalı kontak ucundan geri potunun ortak ucunu geçir yani ileri sinyali gelmeyince otamatik olarak geri potu geçerli olur role çekincede geri kontakları açılır ileri potu aktif olur