1000\5 akım trafosu enaz kac amperle saglıklı ölçüm yapar


Bana primerden çekilen akım değerini verin arkadaşım. 1500/5A akım trafosu olan tesiste çekilen akımın ne?
%5 ve altı görmez akım trafosu bu değerleri sağlıklı iletemez. %5'i 75A demek. Sekonderde 0,25A yani 250mA demek. Sen ise hala rölenin 20mA - 50mA duyarlılığından bahsediyorsun. Önce bir ne dediğini düşün ondan sonra açıklama yap.
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
yuzde onun altında sagırlaştı maden 600/5 akım trafosu 60 a altında sagırlasıyo bosuna yazmışlar 0,5 cl 1 cl olayını kurulu gucunu buyk goster sayaç yuzde onun altını yazmasın çok abes
 
Akım trafoları, 1 / 100 den ( klas 05, ) daha küçük akımları değerlendirmez.1500 / 5 akım
trafosu,ana devreden geçen 15 amp. den küçük akımları algılamaz.
 
Akım trafoları genellikle örneğin bir fabrika kurulur iken şalter akımlarına göre kurulur. Aslında yanlışta burdan başlar. Projesinde 2500A şalter olan bir işletmede göreceğiniz akım trafosuda 2500/5 A'dır. Ancak birçok işletme tabiki tam yüke hiçbir zaman ulaşamayacaktır ve genellikle akımlar %40-%50 mertebesinde kalır. (Bazılarında %20'nin altına düşer). İşte bu noktada asıl sorun aslında başlar ve kullanılan akım trafosunun teknik değerleri gözden geçirilmelidir. Zira cl0.5 olarak kullanıldığı zannedilen bu akım trafosu %20'nin altında artık cl3 çalışıyor veya daha kötü bir doğruluk değerine sahip olabilir.

Bazı akım trafolarında ise %5-%10 altı sınır değerlere çok yakındır.

Diğer dikkat edilmeyen ve fazla bilinmeyen bir konuda akım trafosunun VA değeridir. Burda yapılan en büyük yanlışlık ; akım trafosunun örneğin CL 05 çalışması için verilen değeri örneğin 10VA olsun. Siz bu trafoya sadece 0.5VA'lik bir yük bağlarsanız akım trafonuz yine saturasyana girip CL0.5 olarak çalışmayacaktır. VA değeri ve akım trafosunun çıkış mA arasında doğrusal bir dengede vardır. Dolayısıyla akım trafosunun yük değeri değeri çok düşük ise örneğin %20 yükün altında trafo sekonderi artık mA üretemeyebilir ve dolayısıyla akım trafosuna ya direnç yada daha fazla ölçü cihazı bağlamanız gerekebilir.

Akım trafolarının kontrolü için mA seviyesinde ölçüm yapan iyi bir cihazınızın olması şarttır. Bunun için tavsiyem Chauvin Arnoux CA8220 (Tek faz) veya CA 8332B Enerji analizörleridir. MN93A akım klambı ile trafoların sekonderlerinden ölçüm yapıp akım cihaza akım trafo oranlarını girip özellikle düşük yükle çalışma durumunda kontrol yapmanız faydalı olacaktır.

Eğer akım trafolarını değiştirmeniz gerekli ise ve bir şekilde baraları söküp takmak için uzun süreli enerji kesemiyorsanız ayrılabilir gövde akım trafoları ile bu işi çok kısa sürede yapabilirsiniz.
 
1500/5=300 ise role 20 ma de çalıştıgı için 300x0,02=6<9,375 ise role rvc 12 rahatlıkla 6,25 kvar 400 kondansatoru gorur akım trafosu 0,5 cl olacak tesisin yuku 1200 a civarında 08:00-17:00 arasında krız doneminde ise bu yuk 30-40 civarında olmuş vede kesinlikle kompanzasyona dokanılmamıştır kesinliklede reaktıf ceza odemedi
 

Sizi tebrik ediyorum bir teknik adama yakışır incelikte olayı izah etmişsiniz. Benden +pop hak ettiniz.
Olayı anlamamakta direnen arkadaşlarımıza yönelik güzel açıklamalar...
%20 yükte class:0,5 çalıştığını sandığın akım trafosu class:3 çalışır diyor arkadaşım. Bende %5 ve altı eller yukarı diyorum. 1500/5A akım trafosunda %5 değerde sekonder akımı nedir? 250mA dir. Bu değer ve altı verilen data sağlıklı değildir deniyor siz ise ısrarla ama benim rölem mükemmel 20mA'i bile görüyor diyorsunuz bu abesle iştigalden başka birşey değildir sizi aklı selime davet ediyorum 3elibrahim bey. Birde utanmadan -pop vermişsiniz.
 
Son düzenleme:
akım trafolarında yukun durumu %20 altına dustugu vakıt cl 3 olarak çalışır denilmiş ve dogruda ama siz%10 altında sagırlasır ve saglıklı kompanzasyon yapamazsınız diyorsunuz sizin mantıga gore sayaçlar ve kompanzasyon roleleri hava olsun diye çalışıyor lutfen basıt cevaplar vermeyın buyuk ustat haldun beyin kaynaklarını okumanızı tavsiye ederim
 
sy analizor nedendir bilmem size kaynak gostercegım eklentiyi bir turlu ekleyemedim ama bilesinizki akım trafolarında yuk %25-100 iken uzerinde geçerli olan hata sınıfı cl %1-0,5 vs geçerlidir %10 altında sagırlaşma soz konusu degıl bunu siz şu şekılde yapın 50/5 akım trafosu alın gidin yuku 4 amper sabit yuk yapın multimetre alın akım trafosuna sekonder uçlarına takın seri olarak bakalım sagırlaşcak mı bunu video olarak yayınlayın sizi tebrik etcem aksi olursa sizde beni bekliyorum
 

Sağırlaşma söz konusu değil diyorsun o zaman sana federal elektrik akım trafoları pdf dökümanını ekte veriyorum (Sana göre federal elektrikte bu işleri bilmiyor.) tabloda %5 altı bile değerlendirmeye alınmamış %25 yük altı hata sınıfını,akım yanılgısını ve faz kaymasını(multimetren faz kaymasını göstermez bu arada ) gör ondan sonra gel buraya yorumunu yap.Bekliyorum...
Not: 1dosyayı eklemenin 1000 yolu varken paylaşamamanda çok ilginç
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…