1000 kva alternatör voltaj sorunu

metelik

Üye
Katılım
13 Mar 2009
Mesajlar
15
Puanları
1
Alternatörden 1.fazdan 220 V 2.ve 3 faz gözükmüyor FAZ 1 L1=220V FAZ 2 L2=0FAZ 3 L3=0 sorun nerden olabilir ? Voltaj regülatöründen yaparmı
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Alternatörden 1.fazdan 220 V 2.ve 3 faz gözükmüyor FAZ 1 L1=220V FAZ 2 L2=0FAZ 3 L3=0 sorun nerden olabilir ? Voltaj regülatöründen yaparmı

voltaj regülatöründen kaynaklanabilir ancak aklıma bişey daha geliyor. Acaba alternatör çıkışındaki şaltere baktın mı? Belki şalterde arıza vardır ve diğer 2 fazı göremiyorsundur...
 
arkadaşlar sorunu çözdük altarnatör sargılarındaki termistörler aşırı ısınma sonucu bozulmuşlar termistörleri değiştirdik hiçbir problem yok ilginizden dolayı teşekkürler
 