Arkadaşla 1000 KVA trafo için kesici seçeceğiz. Genelde 1600 A lik seçiyorlar. Niye yüksek seçiliyor, akım değeri çok düşük. 630 A lik kurtarmaz mıydı. Şimdiden teşekkürler...
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Kısa devre kesme akımına uygun kesici 630 amp.lik gurupta yoksa,o nedenle olabilir.
 
630A çok rahat kullanılır. Bu arada önemli bir nokta olarak sisteminizin kısadevre akımına uygun kesici seçmeniz gerekir.
 
Kısa devre akımını hesapladık, 1.2 kA çıktı. Öyleyse 630 A 16 kA 36 KV 'lik kesici seçebilir miyim?
 