İşletme elemanlarının boyutlanıdırılmasında, 3 faz kısa devre akımı esas alınmalıdır (çoğu durum için ). Akım taşıma kapasitesi ve gerilim düşümü hesabı yönünden uygun kesitte görüldüğü sanılan bir kablo uygulamada yetmeyebilir.
örneğin :
yukarıdaki soru için, hesaplanan kısa devre akımı 7 kA olsun. kablo iletkeni bakır, başlangıç ve nihai sıcaklıklara göre tabloda seçilen değerlere göre ( çoğunlukla, 90-115 Akım yoğunluğu)
S=7000/115=60,9 mm² . buna göre minimum kesit 95 mm² olmalıdır.
Her TM nin elinde sistem bilgisi vardır. zahmetli olan kısım, TM den sonraki dağıtım hattının karekteristik verisidir. çoğunlukla dağıtım şirketleri düzenli olarak bu veriyi vermediği için 3 faz kısa ( yüksek gerilim için) devre hesapları yapılmamaktadır. bu nedenle, kesit değerini, TMŞ lerde de kısa devre açma kapasitesini yüksek tutmakta fayda var. Değilse, basit bir arızda, yer altındaki kablonuz, menhol noktasında yada irtibat noktalarında patlayacaktır.Aynı durum TMŞ ler için de geçerlidir.
Bu tabloyu nerden bulabiliriz?