1000metre uzaktaki 30kw bir elektrik motoruna kaçlık kablo kullanmalıyız.

sahin

Üye
Katılım
30 Kas 2006
Mesajlar
28
Puanları
1
Yaş
40
merhaba,trafodan 1000m uzağa bir tesis kurulacak şuanlık toplam 15kw kullanılacak.ileride zeytin yağı fabrikası kurulacak olan yere kaçlık kablo çekilmeli ?kablo yer altından çekilirse nasıl bir kablo kullanılmalı?havai hat olursa kaçlık ve nasıl bir kablo kullanılmalı?yardımcı olursanız çok sevinirim teşekkürler.

1000metre uzaktaki 30kw bir elektrik motoruna kaçlık kablo kullanmalıyız . lütfen yardım
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Mesafe uzun olduğu için gerilim düşümü hesabı öncelik teşkil etmektedir:
%e=100.L.N / k.s.U[SUP]2[/SUP]

Bakır Kablo için
%e=100.1000.30000 / 56.150.380[SUP]2[/SUP]
%e=2,48<%3 3x150+70mm[SUP]2[/SUP] NYY kablo uygundur.

Aluminyum Kablo için
%e=100.1000.30000 / 35.240.380[SUP]2[/SUP]
%e=2,47<%3 3x240+120mm[SUP]2[/SUP] YAVV kablo uygundur.

3x150+70mm[SUP]2[/SUP] NYY (bakır) yada 3,240+120mm[SUP]2[/SUP] YAVV (aluminyum) kullanabilirsiniz. Maliyet açısından aluminyum daha hesaplı gelecektir. Yertına uygun döşeme şartlarında 30kW yükte sorun çıkaracağını sanmıyorum.
 
gayet açıklayıcı ve öğretici bir yardım olmuş. emeğine sağlık.
 
ÇOK TEŞEKKÜRLER SAĞOLUN
 