merhabalar,
25 ve 60 kW lık yüklere çekilen kablonun kesitini yazmamışsınız eğer o yüklere de aynı kabloyu kullanırsanız benim hesabıma göre bi sorun olmaz (tabii trafo kendinize aitse)ama o zamanda maliyet artar onun için şematik bir şekilde resim şeklinde koyabilirseniz daha iyi yardımcı olabilirim.
yinede kendi hesabımı nasıl yaptığımı izah edeyim:
%e1 = 0,0000124 * [(100.000*100)/75] = 1,653
%e2 = 0,0000124 * [(60.000*60)/75] = 0,5952
şeklinde hesap devam eder 60 kW lık yük için ger düşümü büyük olacağından diğer yükü hesaplamamıza gerek yok
%e= 2,2 civarları bir değer olur ve EĞER trafo kendinize aitse yapıya aitse o zaman % 6.5 alınacağından bir sorun olmaz
ama trafo EDAŞ a aitse o zaman bu değer % 1.5 alınır dolayısıyla değer kurtarmaz.