Arkadaşlar işletmemize 10kW gücünde bir GES kurmayı düşünüyoruz. Akü konusunda kafama takılan bir soru var. Sizden yardım bekliyorum. Şimdiden vereceğiniz cevaplar için teşekkür ederim.
Başlangıçta merak edenler için söyleyeyim şebeke bağlantılı olmayacak yani off-grid sistem kuracağız.
Resimde kaba çizimle gösterdiğim bağlantı şekillerinde akü kapasitesini (kayıpları ve ince hesapları göz ardı ederek) hesapladım. Tabi hesaplama sadece örnek teşkil ediyor, 10kW için daha fazla aküye ihtiyaç olacak.
Soruma gelince sistemimiz trifaze ve invertörümüz 48v olacak.
1. resimde seri bağlı devrede 4 adet 100 Amper akü ile 400 Amper kapasite elde ediyoruz.
2. resimde ise paralel bağlı devre ile 4 adet 12v 100 amper akü ile 48v 100 amper kapasite elde ediyoruz.
Benim merak ettiğim paralel bağlı devrede ki kapasitemiz 100 amper ise ve bu bir akünün kapasitesine eşitse diğer kullandığımız 3 akünün görevi sadece seri bağlanarak voltajı 48 volta çıkarmak için midir?
Yoksa resimde yaptığım hesapta olduğu gibi güç hesabından mı gitmem lazım akü kapasitesini hesaplamak için?
Yani;
1. resimde paralel bağlandığı için P=12x400=4800w
2. resimde seri bağlantı ile P=48x100=4800w
Anladığım veya bildiğim yanlış olabilir, 1. ve 2. devrede de güç kapasitemiz 4800 W mıdır?
Hesaplamaya göre seri veya paralel bağlantı güç kapasitesini değiştirmiyor, sadece voltaj değerlerini etkiliyor doğru mudur?
Başlangıçta merak edenler için söyleyeyim şebeke bağlantılı olmayacak yani off-grid sistem kuracağız.
Resimde kaba çizimle gösterdiğim bağlantı şekillerinde akü kapasitesini (kayıpları ve ince hesapları göz ardı ederek) hesapladım. Tabi hesaplama sadece örnek teşkil ediyor, 10kW için daha fazla aküye ihtiyaç olacak.
Soruma gelince sistemimiz trifaze ve invertörümüz 48v olacak.
1. resimde seri bağlı devrede 4 adet 100 Amper akü ile 400 Amper kapasite elde ediyoruz.
2. resimde ise paralel bağlı devre ile 4 adet 12v 100 amper akü ile 48v 100 amper kapasite elde ediyoruz.
Benim merak ettiğim paralel bağlı devrede ki kapasitemiz 100 amper ise ve bu bir akünün kapasitesine eşitse diğer kullandığımız 3 akünün görevi sadece seri bağlanarak voltajı 48 volta çıkarmak için midir?
Yoksa resimde yaptığım hesapta olduğu gibi güç hesabından mı gitmem lazım akü kapasitesini hesaplamak için?
Yani;
1. resimde paralel bağlandığı için P=12x400=4800w
2. resimde seri bağlantı ile P=48x100=4800w
Anladığım veya bildiğim yanlış olabilir, 1. ve 2. devrede de güç kapasitemiz 4800 W mıdır?
Hesaplamaya göre seri veya paralel bağlantı güç kapasitesini değiştirmiyor, sadece voltaj değerlerini etkiliyor doğru mudur?