motorlar ilk kalkınma anında devreden 1.73 A fazla akım çekerler. arkadaşların dediği gibi yıldız üçgen çalıştır.
 
teşekkürler arkadaşlar.sürekli çalışacak chiller tesisatında kullanacaz pompayı,direk yol vereyim o zaman,malzemeden tasarruf
 
tesisatta çok vibrasyon yapar ilk kalkışta. söylemedi deme.
 
ephesus83 arkadaşıma katılıyorum. Genelde 5kw tan büyük motorlar üçgen/yıldız bağlanır. Ama sürekli gir çık yapmayacak ve sistemin aşırı akımı kaldırabilecek ise direk yıldızla yol verebilirsin.
 
sistemden ziyade 11 kw (15 hp) motor uzun süre yıldız çalışmayı kaldırabilecekmi sizce
 
11 KW MOTORUN YILDIZ ÇALIŞTIRILMASI ?
 

normalde termik hesabı falan yaparken u=1,73x380xıxcosfi değilmidir?bu yıldız bağlantı hesabı değilmidir?yıldız akımı üçgen akımının kök3 katı değilmidir?
 
5 kW'ın üzerindeki motorlara Y/∆ yol verilmeli. Yolvermede amaç:
- motorun, şebekede oluşturacağı ani gerilim düşüşlerini önlemektir.
 
önemli olan tasarruf değil kalıcı çözümler, ve sisteminin verimli çalışması . sen yine bildiğini yap istersen ama sonuçlarına katlanırsın artık
teşekkürler arkadaşlar.sürekli çalışacak chiller tesisatında kullanacaz pompayı,direk yol vereyim o zaman,malzemeden tasarruf
 
yaratacagı sorunlar kontaktör damak aşınması-motrun kavrulması -ayak kırma yada ayak vida gevşetme rulmanların ve kapakların çabuk aşınması.bunları göze aldıysa sorun yok demektir.
 